Ho da poco richiesto l'aumento di potenza disponibile in un'abitazione, passando da 3kW a 4,5kW. Quindi adesso dovrei cambiare gli interruttori magneto-termici: oltre a doverli scegliere da 4.5kW, quali altre considerazioni devo fare (corrente a regime, corrente di scatto, etc)? Devo cambiare anche il differenziale (salvavita)?
Grazie a tutti quelli che pososno darmi una mano...
> Ho da poco richiesto l'aumento di potenza disponibile in > un'abitazione, passando da 3kW a 4,5kW. Quindi adesso dovrei cambiare > gli interruttori magneto-termici: oltre a doverli scegliere da 4.5kW, > quali altre considerazioni devo fare (corrente a regime, corrente di > scatto, etc)? > Devo cambiare anche il differenziale (salvavita)?
> Grazie a tutti quelli che pososno darmi una mano...
Devi semplicemente (far) cambiare l'interruttore generale portandolo ad almeno 25 A . Inoltre fai verificare che la sezione del montante (dal contatore al QE generale o dall'avanquadro al QE generale) sia idonea per la nuova corrente massima).
On Wed, 4 Nov 2009 23:06:37 +0100, "FoX" <rai...@tiscali.it> wrote:
>"discla" <discmich...@gmail.com> ha scritto nel messaggio >news:afff177c-ad2e-4571-ac9d-618ceaac680f@a32g2000yqm.googlegroups.com... >> Ho da poco richiesto l'aumento di potenza disponibile in >> un'abitazione, passando da 3kW a 4,5kW. Quindi adesso dovrei cambiare >> gli interruttori magneto-termici: oltre a doverli scegliere da 4.5kW, >> quali altre considerazioni devo fare (corrente a regime, corrente di >> scatto, etc)? >> Devo cambiare anche il differenziale (salvavita)?
>> Grazie a tutti quelli che pososno darmi una mano...
>Devi semplicemente (far) cambiare l'interruttore generale portandolo ad >almeno 25 A . >Inoltre fai verificare che la sezione del montante (dal contatore al QE >generale o dall'avanquadro al QE generale) sia idonea per la nuova corrente >massima).
Aspetta un attimo, potrebbe avere un differenziale da 16 Ampere nominali... da cambiare anche quello.
discla wrote: > Ho da poco richiesto l'aumento di potenza disponibile in > un'abitazione, passando da 3kW a 4,5kW. Quindi adesso dovrei cambiare > gli interruttori magneto-termici:
Lei non deve modificare gli interruttori magneto-termici originalmente installati per un determinato impianto. Punto.
> oltre a doverli scegliere da 4.5kW,
???
Perche' ? ... esistono magnetotermici da 4,5 kW ?
> quali altre considerazioni devo fare (corrente a regime, corrente di > scatto, etc)?
La prima considerazione da fare e' domandarsi: quale funzione hanno gli interruttori magnetotermici nell'insieme di un'impianto elettrico.
> Devo cambiare anche il differenziale (salvavita)?
Senza conoscere i dati del differenziale attuale come pensa che possiamo rispondere ?
> Grazie a tutti quelli che pososno darmi una mano...
Per capire da dove partire con le spiegazioni, sarebbe opportuno sapere che preparazione ha lei. Mi auguro che almeno sappia come funziona un circuito elettrico e conosca le legge di Ohm.
-- Roberto Deboni
[Messaggio Usenet via Tiscali su text.giganews.com. Se leggete via Web il sottoscritto informa che non conosce o partecipa al sito/forum Web.]
On 4 Nov, 20:43, discla <discmich...@gmail.com> wrote:
> Ho da poco richiesto l'aumento di potenza disponibile in > un'abitazione, passando da 3kW a 4,5kW. Quindi adesso dovrei cambiare > gli interruttori magneto-termici: oltre a doverli scegliere da 4.5kW, > quali altre considerazioni devo fare (corrente a regime, corrente di > scatto, etc)? > Devo cambiare anche il differenziale (salvavita)?
> Grazie a tutti quelli che pososno darmi una mano...
Sarebbe utile sapere in primis i motivi di questo passaggio...non è che si risolve tutto prestando attenzione alla contemporaneità dei dispositivi? Se serve davvero ad es. per una modifica importante (installazione di pompe di calore, qualche piccolo dispositivo artigianale per un laboratorio) è necessario conoscere a) i dati di targa dell'interruttore (NB. il "salvavita" è un magnetotermico PIU' differenziale...) b) la sezione dei cavi. A volte sono sovradimensionati e quindi magari non deve fare nulla; nel caso non sia così valuterei (a dirla tutta sarebbe meglio farlo comunque) di dividere l'impianto e servire le nuove utenze con una linea dedicata (con interruttore MGT DIFF da 25A).
Roberto Deboni wrote: > discla wrote: >> Ho da poco richiesto l'aumento di potenza disponibile in >> un'abitazione, passando da 3kW a 4,5kW. Quindi adesso dovrei cambiare >> gli interruttori magneto-termici:
> Lei non deve modificare gli interruttori magneto-termici originalmente > installati per un determinato impianto. Punto.
Rileggendo, mi rendo conto che l'affermazione ha un banale sapore "burocratico".
Percio', mi spiego meglio: gli interruttori magnetotermici hanno la funzione di protezione delle linee elettriche e delle prese che si trovano a valle.
Quindi non si DEVE sostituire i magnetotermici originali con apparecchi di portata amperometrica superiore senza PRIMA incrementare la sezione dei cavi e sostituire le prese con prese compatibili con la maggiore portata. Tra l'altro questo significa, qualora voglia i 20A tutti su un punto di prelievo, che non puo' usare normali prese domestiche (ma deve passare a quelle industriali), perche' quella maggiore, quella italiana "grande" arriva solo fino a 16A.
Questo e' quanto per adesso posso scrivere, visto che non ci da' piu' informazioni su cosa desidera fare.
-- Roberto Deboni
[Messaggio Usenet via Tiscali su text.giganews.com. Se leggete via Web il sottoscritto informa che non conosce o partecipa al sito/forum Web.]
> Roberto Deboni wrote: > > discla wrote: > >> Ho da poco richiesto l'aumento di potenza disponibile in > >> un'abitazione, passando da 3kW a 4,5kW. Quindi adesso dovrei cambiare > >> gli interruttori magneto-termici:
> > Lei non deve modificare gli interruttori magneto-termici originalmente > > installati per un determinato impianto. Punto.
> Rileggendo, mi rendo conto che l'affermazione ha un banale sapore > "burocratico".
> Percio', mi spiego meglio: gli interruttori magnetotermici hanno la > funzione di protezione delle linee elettriche e delle prese che si > trovano a valle.
> Quindi non si DEVE sostituire i magnetotermici originali con apparecchi > di portata amperometrica superiore senza PRIMA incrementare la sezione > dei cavi e sostituire le prese con prese compatibili con la maggiore > portata. Tra l'altro questo significa, qualora voglia i 20A tutti su un > punto di prelievo, che non puo' usare normali prese domestiche (ma deve > passare a quelle industriali), perche' quella maggiore, quella italiana > "grande" arriva solo fino a 16A.
Scommettiamo che è un potenziamento perchè l'amico elettricista (amico dell'ENEL...) gli ha suggerito che l'unico modo di evitare i salti del contatore è aumentare la potenza contrattualmente impegnata? Quando bastava un po' di buon senso nell'uso quotidiano di lavatrice forno frigo etc. etc.
Marko wrote: > On 6 Nov, 11:41, Roberto Deboni <robertodeb...@deboni.name> wrote: >> Roberto Deboni wrote: >>> discla wrote: >>>> Ho da poco richiesto l'aumento di potenza disponibile in >>>> un'abitazione, passando da 3kW a 4,5kW. Quindi adesso dovrei cambiare >>>> gli interruttori magneto-termici: >>> Lei non deve modificare gli interruttori magneto-termici originalmente >>> installati per un determinato impianto. Punto. >> Rileggendo, mi rendo conto che l'affermazione ha un banale sapore >> "burocratico".
>> Percio', mi spiego meglio: gli interruttori magnetotermici hanno la >> funzione di protezione delle linee elettriche e delle prese che si >> trovano a valle.
>> Quindi non si DEVE sostituire i magnetotermici originali con apparecchi >> di portata amperometrica superiore senza PRIMA incrementare la sezione >> dei cavi e sostituire le prese con prese compatibili con la maggiore >> portata. Tra l'altro questo significa, qualora voglia i 20A tutti su un >> punto di prelievo, che non puo' usare normali prese domestiche (ma deve >> passare a quelle industriali), perche' quella maggiore, quella italiana >> "grande" arriva solo fino a 16A.
> Scommettiamo che è un potenziamento perchè l'amico elettricista (amico > dell'ENEL...) gli ha suggerito che l'unico modo di evitare i salti del > contatore è aumentare la potenza contrattualmente impegnata? Quando > bastava un po' di buon senso nell'uso quotidiano di lavatrice forno > frigo etc. etc.
Probabile.
In talcaso pero' l'amico elettricista avrebbe dovuto informarlo che occorreva installare una seconda linea, con ulteriore magnetotermico per soddisfare una delle utenze "voraci".